영광원자력 6호기 시운전 시험중 원자로 정지

  • 조회 : 2457
  • 등록일 : 2002.10.02
  • 사건명

    영광원자력 6호기 시운전 시험중 원자로 정지

  • 해당원전

    한빛  6호기

  • 발생일시

    2002-10-02

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 20%, 발전기 : 0MWe

  • 상황

    원격정지제어반 시험 초기조건인 발전기 계통병입을 위해 터빈 승속중(1500rpm) 증기발생기 # 1 고수위로 원자로 및 터빈정지

  • 원인

    원자로 출력증발중 Xe 붕괴에 의해 원자로 출력이 예상보다 높게 증발되고, 저온 급수 유입에 따른 증기발생기내 체적이 팽창되어 증기발생기 수위 증가

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    해당사항 없음

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    영광제3발전소 기술지원부장

  • 성명

    정 효 선

  • 연락처

    061-357-2310